15811806196
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 227 點
下載積分: 763 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2021-10-23
最后登錄: 2025-02-23
查看15811806196的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-06 11:53
圖片:
之前用松下A6伺服手冊上明確說明制動電源和控制電源不能用同一個,現在用國產伺服上面沒有看到這樣的要求,目前有個項目11個伺服走ether cat,有5個是帶剎車的,有必要單獨用一個開關電源給剎車供電嗎
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1098 點
下載積分: 1620 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-02-22
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-06 12:53
也可以不獨立,一般來說剎車電流還是挺大的,所以單獨供一路避免意外。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15811806196) 熱心助人!