ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 61天前
由于基恩士和Proface無法聯合仿真,目前無法驗證基恩士的String變量存放中文數據的話,Proface用對應地址能否正常顯示,分開測試的話,貌似是不行的。Proface用的是簡體編碼,
基恩士的不知道是用什么編碼,看手冊說是看軟件語言設定,我看了,也是中文簡體,有懂的小伙伴么


  
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 59天前
引用
引用第2樓暴躁小白兔于2024-10-28 10:16發表的  :
為啥要把文字存在PLC里,我選擇寫死在HMI里

這個我知道,但如果這功能能實現,有些消息提示我就直接在PLC一句搞定了,不用再為此去配置觸摸屏消息
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 54天前
引用
引用第4樓暴躁小白兔于2024-10-28 11:23發表的  :


那你還是買個實體PLC和觸摸屏試試吧。
--------------
三菱模擬可用,但實機就不曉得了
.......


按你方法試了下,確實可以,但有個問題,就是你的是KV8000,我的是KVX520,你有SMOV指令,我沒有,我直接用strTestString:="這是中文嗎",發現顯示的16進制不一樣,網上驗證了下,直接用:=是UTF-8編碼,而SMOV還有三菱的應該是GBK編碼,而且Proface也是GBK編碼
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 38天前


已解決,這里改下編碼就好了