基恩士的PLC,EtherCat通訊,伺服的原位和正負限問題,求大佬解惑一下
有個疑惑,就是伺服的限位是接入到驅動器上的,但是使用基恩士PLC程序上怎么知道伺服走到了原位或者正負限位呢,下載了其他大佬的程序是這樣子的,使用的是16EC模塊
比如MR133001是正限位,我查了一下程序沒有其他地方使用了
取名字好煩的
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 56 點
下載積分: 300 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-07-06
最后登錄: 2025-01-10
查看取名字好煩的的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 82天前
EC模塊的話,首先你的限位開關是接到驅動器上的,那么模塊就是通過你對應的軸配置里面的PDO來讀限位狀態到PLC的對應緩沖存儲器里面的。其次看你這程序應該是,你們再通過寫的程序將這些緩沖存儲器傳送到你實際的MR地址里面的
取名字好煩的
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 56 點
下載積分: 300 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2021-07-06
最后登錄: 2025-01-10
查看取名字好煩的的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 82天前
幫助-相關手冊-定位/運動單元選擇KV-XH64EC/XH32EC/XH16EC軟原件映射里面有對應地址(每個軸對應的地址是=102+100*(軸編號-1))
樓主留言:
謝謝大佬