沈不謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 225 點
下載積分: 61 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-14
最后登錄: 2025-01-09
查看沈不謙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 82天前
如題,樓主給PLC選型的時候漏算了一個電機就用了庫存FX3SA-30MT,現在發現Y點少倆
目前打算是加裝一個IO擴展,有沒有懂這方面的老哥教教小弟,有沒有只加Y點的模塊,一般市場價多少錢
沈不謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 225 點
下載積分: 61 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-14
最后登錄: 2025-01-09
查看沈不謙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 82天前
樓主目前在小公司剛入PLC兩個月不到,實習期都沒過感覺能干的活全讓我干了
沈不謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 225 點
下載積分: 61 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-14
最后登錄: 2025-01-09
查看沈不謙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 82天前
問題解決了,樓主找三菱客服咨詢了一下,這款壓根就不給裝IO擴展,只能重新選型了
沈不謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 225 點
下載積分: 61 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-14
最后登錄: 2025-01-09
查看沈不謙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 81天前
圖片:
出事了,公司讓我優先用庫存
現在我加裝了一張板卡,把黃燈和ready信號摳掉勉強夠用了,大佬們能不能幫我看看這口怎么擴展IO
沈不謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 225 點
下載積分: 61 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-14
最后登錄: 2025-01-09
查看沈不謙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 81天前
圖片:
右邊倆口分別是觸摸屏和調試用,沒地方加了
沈不謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 225 點
下載積分: 61 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-14
最后登錄: 2025-01-09
查看沈不謙的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 80天前
引用
引用第12樓gxtmdb82164于2024-10-24 16:40發表的  :
觸摸屏什么型號呢?如果觸摸屏有多余的通信口,可以從觸摸屏中轉。你這個情況,加通信擴展板不如換PLC了,三菱真是罪該萬死~

從庫存里翻出來了FX3GA-40MR,多了倆Y點
沈不謙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 225 點
下載積分: 61 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2024-10-14
最后登錄: 2025-01-09
查看沈不謙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 80天前
正好這個項目沒發脈沖的需求,也算圓滿解決了