cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 738 點
下載積分: 722 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-11-05
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 38天前
廠里有一個積放鏈涂裝線,使用三年出現了好幾次撞門的故障。
我從電器上分析,有一個情況,理論上可能撞車。比如門開的限位一直有信號。實際在開門的時候,門還沒有開,門開限位有信號,這種情況下放行就會撞門

在PLC程序里面有沒有辦法做個保護。限位都是接的常開信號。

馬耀峰
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 57 點
下載積分: 523 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2022-05-21
最后登錄: 2024-11-07
查看馬耀峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
雙限位串聯常閉,多一份保障