肖大寶
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 81 點
下載積分: 78 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-08-25
最后登錄: 2025-01-05
查看肖大寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-27 02:41
Q系列plc,主站和從站cclink通訊不上,更換過plc底座和主站排除了主站的問題,這個主站帶的都是數模轉換的,大佬給個方向,主站報警燈亮,從站電源和運行燈亮,cclink指示燈沒亮
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8237 個
工控威望: 10367 點
下載積分: 21082 分
在線時間: 3030(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-12
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-27 07:29
硬件配置,通訊參數配置,站號地址,通訊速率,終端電阻,等都有可能造成通訊異常的.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。