栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 139 點
下載積分: 869 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-25
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-26 14:20
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
工控快快快
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 54 點
下載積分: 337 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2024-10-06
最后登錄: 2024-11-17
查看工控快快快的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 81天前
有可能是你在原有設置上設置了反向操作,看下這個地方的反向選項有沒有勾選
積極參加工控技術交流,歡迎打擾