圖片:
1、程序在線,發現程序旁邊都是綠色圈圈(表示程序和PLC內程序是一致的)

2、修改了其中一個FC100功能塊后,原本認為在下載頁面只需要下載FC100就可以了,突然出現顯示許多程序和DB塊都不一致了,都需要下載??為啥?
3、由于上一個人辭職了,所有本人比較謹慎
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
flyfeky
bilibili 工控貴族
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 884 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 687(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2024-11-06
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 47天前
LZ說的這是個基礎問題  , 不是他說的,僅僅改了FC100 ,   要初始化這么多DB 塊, 重點要把有參數配方存儲的DB塊 ,設定值 當前值->初始值  , 做一個數據保存, 初始化完成了可以恢復數據。
樓主留言:
非常感謝  我也是這么思考的
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家