匯川H3U連SV660A伺服問題 PLC報26205錯誤
我這套系統上一共有7臺SV660A伺服,都走CANLink總線, 其中兩個2.2KW的伺服,只要一點動,PLC就報警26205 軸錯誤,伺服也不報警,一直顯示RUN。 其它5臺,都又是正常的。
請教高手,有沒有人知道這個問題的。 問匯川技術,伺服那邊有PLC那邊不對,PLC說伺服那邊沒設置好。  
26205
[ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新編輯 ]
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-12 08:40
引用
引用第1樓yerong于2024-09-12 08:17發表的  :
看報警提示應該檢查軸控指令有沒有同時輸出  
在線監控通訊狀態  
可以試試伺服站號調換

試過,在程序中1號站和3號站互換一下,   原1號站故障的程序來控制3號站,3號站工作正常, 我想應該不是程序上的問題。應該是伺服哪里沒設置對,但問題是7臺伺服都是同樣設置的,就2臺2.2KW的不行。
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-12 09:52
引用
引用第3樓electric于2024-09-12 08:51發表的  :
按你的說法,參數設置不會差太多的,查一下驅動器能不能帶2.2kw的軸吧

我用伺服調試軟件在電腦上直接JOG電機,電機是可以正常轉的。 canlink總線在觸摸屏上一點,PLC上就報錯誤:26205
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-12 14:28
引用
引用第5樓yerong于2024-09-12 09:54發表的  :



為啥不是改驅動器站號?  
這個是PLC報錯誤  不是伺服報警哦      
.......

試過了,好的還是好的,壞的還是壞的。跟程序沒什么關系。
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-09-14 08:59
謝謝,現在伺服驅動器寄回廠家了,說刷一下固件。 下周驅動器回來了,再試試。
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-09-23 15:13
奇怪了。廠家一直接給換了兩臺驅動器,設置完還是老問題。
zhangyjxf
錯!沒有理由
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 236 點
下載積分: 1046 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2008-12-15
最后登錄: 2024-12-19
查看zhangyjxf的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-09-29 08:53
引用
引用第8樓yerong于2024-09-13 08:31發表的  :
就是這兩個軸有問題?        
伺服參數檢查看看?  

最后,還是按你的表,參數重設置過,就好了。謝謝