匯川H3U連SV660A伺服問題 PLC報26205錯誤
我這套系統上一共有7臺SV660A伺服,都走CANLink總線, 其中兩個2.2KW的伺服,只要一點動,PLC就報警26205 軸錯誤,伺服也不報警,一直顯示RUN。 其它5臺,都又是正常的。
請教高手,有沒有人知道這個問題的。 問匯川技術,伺服那邊有PLC那邊不對,PLC說伺服那邊沒設置好。  
26205
[ 此帖被zhangyjxf在2024-09-11 16:02重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1903 個
工控威望: 2055 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 813(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-02-14
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-12 08:17
看報警提示應該檢查軸控指令有沒有同時輸出  
在線監控通訊狀態  
可以試試伺服站號調換
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1903 個
工控威望: 2055 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 813(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-02-14
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-12 09:54
引用
引用第2樓zhangyjxf于2024-09-12 08:40發表的  :

試過,在程序中1號站和3號站互換一下,   原1號站故障的程序來控制3號站,3號站工作正常, 我想應該不是程序上的問題。應該是伺服哪里沒設置對,但問題是7臺伺服都是同樣設置的,就2臺2.2KW的不行。



為啥不是改驅動器站號?  
這個是PLC報錯誤  不是伺服報警哦      
這個軸控指令好像不管伺服狀態
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1903 個
工控威望: 2055 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 813(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-02-14
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-13 08:31
就是這兩個軸有問題?        
伺服參數檢查看看?  
附件: can增強指令默認參數.pdf (331 K) 下載次數:33