刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 57天前
公司有一臺氣動壓力設備,不知道誰提的修改方案,現在需要取消單向調速閥,做成程序控制電磁閥開度調速;
主氣缸電磁閥用的亞德客4V400系列最大頻率3次/秒,
,想了幾種方案都有問題:
①PWM控制閥線圈,電磁閥線圈不支持,NG;
②定時中斷不停翻轉,電磁閥開斷頻率不夠,NG;
③下壓時電磁閥兩端通氣,靠氣缸內部氣壓差勻速推進,在到位后如果斷氣會有沖擊還是NG
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 159 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
引用
引用第6樓lch8478于2024-09-11 10:34發表的  :
調速那就用比例流量閥唄,難在哪?

要是能換比例閥那還說什么,現在就是要求通過算法控制普通的先導電磁閥