最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:35
引用
引用第1樓yha_4611于2024-09-06 15:54發表的  :
總線最好!

可惜沒有。。。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-09-07 08:37
引用
引用第3樓工控小c于2024-09-06 18:29發表的  :
可以考慮一下網口采集模塊

就是不知道這個效率如何,實時流量準確不。因?yàn)樯婕暗蕉鄠流量計的同時實時流量。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-09-07 08:39
引用
引用第4樓dzh832于2024-09-06 20:01發表的  :



你說的是積算儀吧,那玩意兒?jiǎn)瓮ǖ赖闹荒軒б粋流量計,多通道的價格感人。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-09-07 08:40
引用
引用第5樓hstec2002于2024-09-06 20:37發表的  :
實時流量用模擬量(實時性)
累積流量用485輪詢(數據同步性)

這個是比較理想的方案了,但是流量計多一個485價格也會貴一些。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-09-07 08:42
引用
引用第7樓es_ice于2024-09-07 01:46發表的  :
你可以用485網關.比如一路modbustcp轉N路rtu,然后網絡上多掛幾個網關,甚至可以做到一個流量計獨占一個端口.

請問這種TCP轉RTU的速度比RTU輪詢的速度快很多嗎?
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-09-07 08:43
引用
引用第6樓13971694237于2024-09-06 21:19發表的  :
為啥排除485,用它傳輸流量計自己累計好的量不是更好嗎,累積量對速度又沒啥要求。

要考慮成本的情況下兼顧實時量和模擬量,實時方面485夠嗆。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-09-07 08:46
引用
引用第10樓siyatu2001于2024-09-07 08:12發表的  :
485低波特率時確實慢些,可用搞個多串口設備同時掃描,這個設備由smart讀取結果值就行

這個我倒是沒見過,請問你說的多串口設備是指rtu網關嗎?
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-09-07 08:51
引用
引用第9樓卓發智能于2024-09-07 08:08發表的  :
線性模擬量最好

就是不知道模擬量算出來的累計流量精度如何。。。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-09-07 08:53
引用
引用第11樓sunzengli于2024-09-07 08:23發表的  :
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。

謝謝回復這么多,對實時性要求挺高的,不然我也喜歡485,多省事兒啊。傳輸距離倒不是很遠,幾十米吧。接線那是沒辦法的事了。
一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 171 點
下載積分: 837 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-12-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-09-07 08:54
引用
引用第12樓huch1111于2024-09-07 08:24發表的  :
4個模擬量的錢換成2個通訊模塊 省力省事

啥通訊模塊?