樓主  發表于: 61天前
最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 1873 點
下載積分: 7286 分
在線時間: 659(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-11-06
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 61天前
實時流量用模擬量(實時性)
累積流量用485輪詢(數據同步性)