一曲飄零
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 167 點
下載積分: 829 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2021-09-04
最后登錄: 2024-11-05
查看一曲飄零的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 62天前
最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
漂泊的石頭人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 598 點
下載積分: 2766 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2024-11-06
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 59天前
如果只是實時讀取數據,并不涉及到控制,那485絕對是最好的。如果有涉及到控制,比如說定量,或者流速之類的,脈沖或者模擬量,還是穩定許多。