rcd8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 229 點
下載積分: 1297 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-02-16
最后登錄: 2024-11-06
查看rcd8888的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 62天前
公司接個訂單,新設備要用兩臺110KW變頻電機在同一條軸上運行,兩臺電機要同步運行,本人還沒有做過,如何控制,如何選型,都是一頭霧水,感謝大家這幾天提供寶貴建議,現在選用變頻器控制,變頻器要ABB或西門子品牌,反饋選用增量編碼器還是用旋變?
[ 此帖被rcd8888在2024-09-08 14:05重新編輯 ]
未來代碼俠
未來已來,與AI同行。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 865 點
下載積分: 1078 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2023-05-11
最后登錄: 2024-10-16
查看未來代碼俠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 62天前
為了實現兩臺90KW變頻電機的同軸同步運行,您需要關注以下幾個關鍵點:

### 1. 變頻器選型

#### 容量與電流
- **容量選擇**:變頻器的額定容量應大于或等于兩臺電機容量之和。對于兩臺90KW的電機,變頻器的額定容量至少應為180KW。
- **電流選擇**:變頻器的額定工作電流應大于所有電機額定電流的總和的1.2倍以上,以確保在電機啟動時變頻器能夠處理瞬時大電流。

#### 控制模式
- **開環V/F模式**:由于轉矩矢量控制模式需要檢測電動機的參數,這在多電機同步控制中不適用,因此變頻器應使用開環V/F工作模式。

### 2. 電機參數一致性
- 兩臺電機最好是同一個廠家生產制造,同功率的電機,最好是同一批次的,以保證電機特性的一致,最大程度使電機的轉差率一致,以保證良好的同步性能。

### 3. 電纜長度與電容問題
- 充分考慮電機電纜的長度,電纜越長,電纜之間或電纜對地之間的電容也越大,變頻器的輸出電壓含有豐富的高次諧波,所以會形成高頻電容接地電流,對變頻器的運行產生影響。電纜的總長度在變頻器允許的范圍內,必要時,應在變頻器的輸出端安裝輸出電抗器或輸出濾波器,以補償導線過長分布電容過大造成的漏電流影響。

### 4. 電機保護
- 為了保護電機,單個電機的過載保護需要用戶自己做。每臺電機前應安裝熱繼電器,以防止電機過載。

### 5. 制動單元與制動電阻
- 對于需要快速制動的應用場合,為了防止停止時產生過電壓,應加制動單元和制動電阻,有的小功率的變頻器已內置制動單元,因此只需接制動電阻即可。

### 控制策略
- 在控制策略上,可以采用一臺變頻器同時控制兩臺電機的方案,即“一拖二”控制。這要求兩臺電機的運行頻率完全相同,適用于負荷均衡的場合,如大型流水線的電機運行。

### 注意事項
- 在一拖多同時啟動的場合下,確保所有電機的功率之間不能差異太大,一般不要相差兩個功率等級以上。

通過以上步驟和注意事項,您可以有效地控制和選型兩臺90KW變頻電機的同軸同步運行,確保設備的穩定性和效率。在實際操作中,建議參考變頻器和電機的用戶手冊,遵循制造商的指導和安全規范。
智慧引領未來,創新改變世界。 AI回答僅供參考。不對也不改。!