樓主  發表于: 64天前
一條全封閉的產線有22個工裝位置,前面只有一個掃碼器,現在需要對其中7個工位的檢測數據與二維碼關聯并保存,并在最后一個工位區顯示出OKNG進行分檢,同時將檢測結果提交給上位機。
想請教的是數據傳遞這方面有沒有好的實現思路。
三菱R系列的CPU。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3436 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-10-31
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
你是指程序指令解決還是硬件思路,我之前遇到過你說的這樣的設備,最后 買了RFID,每個工站配一個,來料信息寫入,最后一個工站全部讀出來,顯示在觸摸屏并且上傳MES。如果機臺設計類似轉盤或者工站傳遞有序,就移位指令甩起來就是。