       求助各位大佬,最近遇到這種項目,供電規格是單相220V的,需要有2個水泵一直抽水,并且池子中的水需要2個加熱棒進行加熱。其中有個工藝需求是1個泵和2個加熱棒同時工作(泵進行灑水,加熱棒控制它保持恒溫)。那 我在設計供電主電路時,1、是只需要按照總額定電流進行選型嗎?還是需要大于額定電流的1.2倍左右呢? 如果乘以系數1.3的話,那就要選取100A的總漏保,感覺很夸張。
       我按自己的理解是只按照總額定電流,總額定電流為14640/220 = 66.5A,然后編排了一個初版的主電路,請大佬們幫忙過目一下這個布局,感謝
奮斗的橙子
夢想就是即使遙遠,即使荒唐,依舊無法放棄的存在。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 760 點
下載積分: 7711 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2024-11-04
查看奮斗的橙子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 64天前
你的水泵時單相的?這種最好問下水泵的額定電流是多少,你這樣計算不準確。