兩臺設備明明都接地了,為了什么兩臺設備之間還會有電壓電人呢?
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1353 點
下載積分: 11394 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2025-01-12
查看spirita的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-02 10:26
三相不均衡的時候  會中性點偏移   地線和中性線對地電壓不為0