xujiehao04
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 68 個
工控威望: 182 點
下載積分: 345 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2015-11-01
最后登錄: 2024-12-24
查看xujiehao04的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2024-08-17 08:42
今天遇到一臺伺服 在手動模式下  前進和后退的速度不一樣  前進快  后退慢

查看了程序里面  給的速度頻率是一樣的  而且給的是常數K500  

一鍵調整也試了  還是不行    請問論壇里的大神們 告知下是什么原因
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 169 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2941 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-26
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-08-17 09:16
肯定是程序里或那里給定的速度值不同,仔細檢查程序吧