樓主  發表于: 2024-08-14 22:21
想利用編碼器在臺達PLC利用高速計數器做一個每分鐘的產量計算和角度轉換的這兩種功能。
之前試了一下用高速計數器C252和SPD脈沖頻率檢測指令。發現不能共用,只能選擇一種指令。高速脈沖輸入點沖突了。
但是好像歐姆龍的PRV指令能與它自身的高速計數器共用。都能調取到編碼器的實時脈沖數,從而實現角度和產量的單獨運算。

有沒有大佬知道臺達的PLC有什么其他指令能完成這種操作;蛘呤窃诔绦蚶镌趺淳帉懩茏寖煞N功能都同時用上。(PLC使用兩相兩計數,Z相也在使用的情況下哦)

PLC型號是臺達ES2。
哪位大佬能支一下招或者有類似的程序參考一下的。謝謝。!
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3237 分
在線時間: 973(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-26
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-15 08:59
方法1:編碼器線并聯到2個高速計數器口,1個做產量計算,1個做角度轉換。
方法2:SPD指令用定時器加乘除運算也可以達到相同效果。
樓主留言:
方法2:已經使用高速輸入通道X0,X1,X4了。用于角度轉換。所以在使用SPD指令時,這個指令就直接不工作了。他們兩個指令不能同時使用。能詳細講講方法2具體怎么用嗎