13824790603
QQ:389097681
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 1258 點
下載積分: 4806 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2020-07-23
最后登錄: 2025-02-24
查看13824790603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走絕對定位,沒到位置前6040用10F停止了,下一次絕對定位或者JOG都會將上一段位置繼續走完,再走新的位置;能不能就是啟動定位的時候直接走新的位置。有沒有遇到這個問題的大神,這個問題應該怎么解決。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 704 點
下載積分: 3441 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2025-03-11
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-16 13:52
是有這個問題的,
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 662 個
工控威望: 704 點
下載積分: 3441 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2025-03-11
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-16 13:57
圖片:
你要先把10F寫進去,間隔一個0.1秒再寫11F進去就行了。這個它的一個"BUG"