txrtxr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2019-09-16
最后登錄: 2025-02-02
查看txrtxr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-11 22:42
圖片:
圖片:
*2008年的設備,開機錯誤燈閃爍。
1、使用RS485連接電腦,“通信測試”正常;
2、"PLC狀態信息"顯示:型號EH2,語法檢查無錯誤,錯誤地址XXXX,PLC停止,鎖住狀態 密碼解除;
3、上載程序后發現梯形圖程序最后一行顯示“ERROR”,部分mov指令只有一個操作數,還出現一條TAN K6 D402指令,程序中I/O點位也不全。
    請教是何問題,如何解決?
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12821 個
工控威望: 15507 點
下載積分: 41230 分
在線時間: 974(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-02-05
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-12 15:32
程序丟失,不完整。