zhoushanyiye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 236 點
下載積分: 681 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-06-24
最后登錄: 2024-09-29
查看zhoushanyiye的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-11 15:29
監控程序Y73輸出點沒有輸出,查看PLC輸出點y73燈一直有輸出,以為點壞了,把73改到76,情況依然是一樣的。

懷疑PLC內部程序問題,把PLC存儲清空,重新寫入程序,故障依然存在,

沒有分支程序,確定沒有其他地方輸出。請問各位老鐵,以前有沒有出現這個情況。
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3217 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-01-13
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-11 15:35
信捷上遇到過這問題,擴展模塊繼電器輸出的,用一段時間就出現一兩個點偶爾沒輸出,出現了好幾個,寄回去檢測出有一個模組是壞的,其它都沒找到問題,我懷疑是繼電器觸點出現粘連了
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 173 點
下載積分: 3217 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-01-13
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-12 11:06
引用
引用第3樓zhoushanyiye于2024-08-11 15:42發表的  :
是拓展模塊的輸出點。應該不是粘連,輸出點的狀態燈能亮滅。偶爾還是程序輸出和實際輸出對應的上。更多的時候,程序輸出和實際輸出對應不上。

一樣的,燈亮沒輸出,COM端是有電平的,我把擴展拿出來把輸出接到輸入,寫個程序跑了一萬次都沒問題,搞不懂