求教,F(xiàn)ANUC機器人如何接收PLC發送的視覺實數數值?
陳祖銳
落陳無情
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1188 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-05-20
最后登錄: 2024-11-06
查看陳祖銳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 90天前
機器人只能接受整數,需要實數的話要PLC放大小數點的倍數然后機器人在除于放大的倍數就可以 了
樓主留言: