rockwell
PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 4453 點
下載積分: 938 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-11-08
查看rockwell的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-07 16:46
各位好,有哪位高手知道組態王添加OMRON 的PLC,CJ2M系列,通過FINS GATEWAY 協議:
網上講的是IP地址:255:1:9600:1
點擊下一步時會出現如下錯誤:設備地址格式錯,請參閱幫助文檔!
有哪位弄否指點一下正確的設備地址格式,謝謝!
[ 此帖被rockwell在2024-08-29 09:09重新編輯 ]
rockwell
PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 4453 點
下載積分: 938 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-11-08
查看rockwell的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-09 16:31
謝謝3樓的高手,試過之后還是不行!關鍵是地址幫助打不開!
rockwell
PLC、HMI,上位機,VB.Net ,c# ,數據庫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 4453 點
下載積分: 938 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-11-08
查看rockwell的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 72天前
圖片:
圖片:
前段時間在忙其他項目,今天才來回復!CPU系列選錯了,應該選CJ SERIAL 的以太網,而不是CJ 系列下的FinsGateWay
IP地址格式應該是:CPU-IP:PC-IP(末一位):1(網絡方式,固定為1):9600(端口號):0(設備號默認為0)
192.168.1.8:100:1:9600:0
謝謝樓上各位大神的幫助,謝謝!輸入法確實要注意的,否則無法進行下一步!