八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 162 個
工控威望: 313 點
下載積分: 2484 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-03-15
查看八非特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-05 18:55
現在用PLC發脈沖控制步進電機在上下限位之間往復運動,但是用個一個星期左右步進驅動器就會損壞,表現的現象是電源指示燈不亮,單獨接開關電源指示燈也不亮,而且開關電源會短路保護,給的輸入電源是48V電源,PLC使用的指令三菱的相對定位指令DRVI和可變速脈沖指令PLSV,和這個不知道有沒有關系,請各位大師指教指教!感謝��!
1935807118
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 866 點
下載積分: 2047 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-03-05
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-07 13:56
10年前遇到過一次這種問題,后面發現是沒接2K限流電阻,后面加了電阻就沒有出現這種問題了