客戶的數字化平臺需要讀到我們設備FX5U的生產數據
數字化平臺是第三方公司在做,我跟他們溝通了一下,有點找不到方向。
他說他們是用JAVA的方式通過Modbus TCP讀取我的數據,讓我做Modbus TCP的服務器
我查了不少資料,覺得在5U的網絡配置里增加一個Modbus/tcp連接設備,然后再定義modbus保持寄存器的范圍就行了吧?是不是我想的太簡單了?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3810(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-04 20:35
KEP作為中間件,開放MQTT給第三方連接。
第三方用MQTT協議連接比較方便
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備