a921902990
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 172 點
下載積分: 835 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2024-12-13
查看a921902990的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-29 14:24
如題  控制功能都比較簡單 只是簡單的走點對點定位
有什么方案推薦下 經濟點的
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 422 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 17:18
如果都是P2P運動,485設置參數+IO控制是完全夠用的,因?85總線只在參數設置的時候才需要進行通信,下載完參數以后可以寫到驅動器里面掉電保存的.

基本上可以當成氣缸來用,只要IO足夠多就行了.氣缸的電磁閥和磁開都可以通過驅動器的IO來模擬,完全沒問題,唯一的區別就是要考慮一下上電回零(如果用機械絕對值步進,這步都省了)和步進報警的問題,還是多加IO就能搞定的.

可以看我這個帖子里面的回復:
http://m.24x7lending.com/read.php?tid=1771642&page=1#2448959