今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝
tangjiezyc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 486 個
工控威望: 5044 點
下載積分: 3047 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2025-06-18
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-27 09:05
氣缸是通電工作的話,急停按下去斷開電磁閥線圈電源這個是不會錯的。只是如果用的常用的5位2通單線圈的話,氣缸會復位。如不想復位的話,可以選用雙線圈中封型電電磁閥控制這個氣缸。