929903476
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 240 點
下載積分: 904 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2024-10-28
查看929903476的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-27 00:48
今天被機構說拍急停斷開氣缸電磁閥電源是不對的,誰有Gb16754急停設計準則資料發一下,謝謝
reveriexue
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 8501 點
下載積分: 1789 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-11-07
查看reveriexue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 11:40
這個沒有固定的說法吧,得根據工藝情況來的,有的需要斷電電氣,但是有的需求不能斷電斷氣~
對于同一個設備來說根據部位的不同,處理方式也會不同,設計電路的時候也必須得分開,不能認死理,得根據需求來。