史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2682 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2024-11-05
查看史長松的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-23 16:18
現在用總線伺服,都有絕對值編碼器,所以就把原點和限位傳感器取消了,客戶問我為什么取消,我該怎么回答?有沒有別的大佬取消的
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9278 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-11-13
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-27 21:20
絕對值的做好標記。下次位置丟失,拉到標記處清零就可以了。沒有限位信號的話,程序里要做保護。防止超出行程撞機    