使用SMART 200 的開關量控制變頻器的正轉啟動,反轉啟動,停止。使用模擬量控制風機的頻率設定。 在距離2公里的值班室需要對風機停機進行報警。大神們有什么經濟實惠和穩定的好方案能借鑒一下么。我的方案是在值班室用一個遠程PLC做s7通訊 ,讀取本地控制PLC的I點輸入,當本地PLC的I點沒有信號輸入的時候,使用遠程PLC的Q點輸出接通聲光報警器實現遠距離的異常停機報警功能。成本在1千2左右。
廝守那段傷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 88 點
下載積分: 294 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-06-11
最后登錄: 2024-10-10
查看廝守那段傷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-20 23:28
引用
引用第1樓goldage于2024-07-20 21:17發表的  :
直接網上買成品遠程控制器,價錢比你這個PLC還便宜


我看看那個是什么,了解一下.