hgz284631157
工控小君
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-10-31
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-18 20:57
最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11973 個
工控威望: 14381 點
下載積分: 35753 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-02
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-22 09:38
低電平有范圍的。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11973 個
工控威望: 14381 點
下載積分: 35753 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-02
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-23 08:28
安全光柵極性問題。