liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 514 個
工控威望: 673 點
下載積分: 18303 分
在線時間: 957(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2025-01-24
查看liuliu100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-17 18:49
圖片:
圖片:
PLC是歐姆龍 NX1P2-1040DT
觸摸屏是歐姆龍觸摸屏: NB7W-TW01B

觸摸屏不支持變量

現在我觸摸屏上要做監控輸入出點監控

比方PLC 上 INPUT 00點 OUTPUT 00點   觸摸屏地址類型選什么啊?
[ 此帖被liuliu100在2024-07-17 18:57重新編輯 ]
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-01-26
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-18 14:38
sysmac studio軟件,PLC設置,有個內存地址設置,先把內存區啟用
然后在變量表的地址欄進行內存地址綁定,
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2025-01-26
查看ezio2016的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-19 22:17


那就在變量表里給變量分配地址

引用
引用第8樓liuliu100于2024-07-19 08:19發表的  :
設置了,然后怎么操作?