liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2024-10-31
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-16 12:34
用西門子smart200plc和AE04模塊做溫度采集,硬件是k型熱電偶經過一個熱電偶轉4-20ma的小模塊接到AE04模塊(串24v電接法),溫度800度以下采集正常,溫度超過800度時溫度跳的厲害,一會50度一會800度,有經驗的大師們這個是什么問題呢?
yimaocen
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 76 點
下載積分: 603 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2022-04-13
最后登錄: 2024-10-08
查看yimaocen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-25 16:31
量一下模塊輸出電流或者監控一下數據,亂跳有可能是超量程了,轉換模塊是有量程的,,,