首次做輸送線項目,使用施耐德ATV310系列變頻器,操作提升機的過程中出現負載帶著電機軸跑(負載方向與軸轉動方向一致),
導致電機速度越來越快,最后超速報警,加了制動電阻,監測電阻兩端在超速過程中一直沒有電壓,制動參數都設置了,現在徹底沒招了
懇請各位大佬,有做過類似項目的指點一下,有沒有推薦的變頻器型號。
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 3239 點
下載積分: 2148 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2024-08-17
查看penginginten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-15 16:53
是電機直接帶負載的提升機嘛;減速機是多大的;按照你說的負載帶著電機軸跑;應該是力沒有算好吧;正常電機的轉矩換算成力后要大于負載的呀