樓主  發表于: 2024-07-13 22:09
兩個三線制NPN的接近開關并聯,一個接近開關指示燈亮后另一個接近開關的指示燈也會亮。
為啥會這樣呢?
有人能從接近開關的內部原理圖分析下嗎
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188
幸運大彎鉤
微信1570478188,歡迎各位同行交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 141 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2021-11-21
最后登錄: 2024-11-13
查看幸運大彎鉤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-15 18:41
引用
引用第7樓zsfjn于2024-07-15 17:33發表的  :
不要理論了,試驗最重要。
你是怎么接的,我剛試過,可以單獨亮呀。
是你的接近開關有問題?

不行啊,我的是npn的,應該是2個傳感器的指示燈通過輸出線形成回路了
接線上線下自動化PLC項目設計編程,答疑排故等,歡迎各位同行技術探討。微信1570478188