引用引用第1樓gzcjx555于2024-07-13 08:08發表的 :嘗試回原點后,加一點延時再啟動定位看看
引用引用第5樓rongbing于2024-07-13 08:39發表的 :程序本身就有問題,sm3500仔細看看,邏輯不到位
引用引用第9樓夢雨天涯于2024-07-13 10:11發表的 :寫的啥程序啊,感覺照著抄書本的
引用引用第11樓huiming于2024-07-13 11:24發表的 :62行哪里不對, M350被復位掉了。
引用引用第22樓congrikunge于2024-07-26 14:48發表的 :就是抄手冊 手冊也不是這么寫得啊
引用引用第24樓宛南蒼龍于2024-07-29 09:39發表的 :用350的上升沿復位一下351,絕對定位那里串聯個SM400試試