樓主  發表于: 2024-07-12 22:37
大大們,求教下,為什么我原點沒問題,但是我原點完要回到指定位置就是不走,指令是接通的,就是驅動不了。

zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 297 點
下載積分: 2570 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-10-27
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-14 13:33
伺服ON了沒
D700 D800要先賦值再執行
監控回原點后出錯了后續的指令就不會起作用