我在使用某個運動控制卡的高速輸出口,輸出一個脈沖信號,接收端是相機和光源控制器。

輸出口只有一個,我把這個脈沖輸出口同時給到相機和光源控制器的觸發端口,此時只有相機接收到這個脈沖信號,光源控制器無反應。

但是我把輸出口單獨接給光源控制器是可以正常工作的。

現象就是脈沖輸出口單獨接一個負載沒問題,接兩個以上就不行。

如果要輸出這個脈沖信號同時給到兩個(或兩個以上)負載,需要如何改善線路?請各位支個招。。。
不積跬步無以行千里
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1159 點
下載積分: 422 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-01-24
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-11 16:50
高速脈沖尤其是運動控制卡這類產品的輸出端口帶載能力是很差的,負載阻抗低了以后輸出波形就不標準了,至于接收方響應 不響應那就要看接收方的輸入端口怎么設計的,參考哪個地,觸發電平什么規格。

解決起來很簡單的
常規解法:淘寶有專門的高速脈沖信號分配模塊,或者用普通的脈沖隔離模塊帶兩路也沒問題的,兩個光耦總能帶的動吧。
邪路:如果接收方的端口的高低兩側都引出了端子的話,可以把兩個負載串起來用~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(rafael) 真誠感謝!
  • 下載積分:+5(阿萱子v)