樓主  發表于: 2024-07-10 19:54
原來設備用是CPM1A的PLC,現在公司要求更換新的PLC代替,我選用了CP1H-x40dr-A,把原來CPM1A的程序轉換過來,修改一些內容,由于改線路麻煩,我改用高速計數器用,用00.10,和00.11,用為高速計數器3輸入,看手冊也是接這兩個,用01.00作為Z相復位,使用CTBL指令來做目標比較中斷,現在問題是有時候可以中斷,有時候不能中斷,當走完登陸的比較目標后,重新復位高速計數器,繼續走時,就完全不能中斷了。

用歐姆龍比較少,缺少經驗,希望有經驗的師傅指導一下看是那里錯了,謝謝
附件: 歐姆龍PLC程序.zip (18 K) 下載次數:35
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
維修變頻器伺服驅動器數控機床
wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 178 點
下載積分: 499 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2024-12-30
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-12 08:13
謝謝幫忙

請問我程序中D0-D150的數據都是從D1000-1150傳送過去的,D1000-D1150的數據我是預先存在內存中的,沒有上位機,只是在PLC的內存中,電腦寫入,請問哪里的什么不一樣?
2樓  發表于: 2024-07-12 17:59
發現問題了,當一個高速計數表所有中斷任務完成后,要重新給INI指令一個上升沿。