• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 5050 點
下載積分: 389 分
在線時間: 727(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2024-11-07
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-10 08:29
圖片:
沒有熱插拔485接口。



20240913后續:本次問題解決方案,
1、卓嵐MODBUS RTU轉MODBUS TCP網關換為CMPTP模塊   ET200SP 6ES7137-6AA01-0BA0。采用MODBUS RTU通信
2、DP電纜換成屏蔽雙絞線。
建議:與阿特拉斯空壓機通信要采用MODBUS RTU通信,
如果西門子PLC   (1、可以直接在PLC柜加MODBUS RTU模塊  2、可以在空壓機柜內安裝一個200smart,200smart和PLC走以太網通信)
[ 此帖被zhaoaron在2024-09-13 08:01重新編輯 ]
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11987 個
工控威望: 14395 點
下載積分: 35951 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-07
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-10 08:46
可以維修嗎?試試。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1566 個
工控威望: 6988 點
下載積分: 31183 分
在線時間: 905(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2024-11-07
查看honggun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-10 10:20
通訊線有多遠?是不是有干擾源
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 746 個
工控威望: 1124 點
下載積分: 351 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-11-07
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-07-10 11:00
把右上角的TCP轉RTU拉到左邊去,和左邊的模塊公用 一個電源,PLC到網關之間走網線
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 679 個
工控威望: 2277 點
下載積分: 3852 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2024-11-07
查看森利德的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-07-10 15:24
接線沒接好嗎  頭次見   
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 1914 點
下載積分: 6948 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-07
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-07-10 21:50
有沒有檢測過通訊線是不是存在破損
siyatu2001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 550 點
下載積分: 50839 分
在線時間: 605(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2024-11-07
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-07-11 08:22
網關沒達到工業級標準,抗過壓能力低
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11987 個
工控威望: 14395 點
下載積分: 35951 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-07
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-11 08:33
電氣,嚴格按要求施工。
gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 181 點
下載積分: 2951 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2024-11-07
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-11 12:02
加個485通訊隔離器試試
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 331 點
下載積分: 13346 分
在線時間: 854(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2024-11-07
查看1421448580的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-07-12 07:39
樓上的應該是正確方法
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-06
查看靜芳的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-07-14 18:39
我歐姆龍PLC的485跟變頻器通訊,只要把FG接上,不出一天485模塊肯定燒。
dgl4245123
非標自動化編程設計。。。17798956193
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 178 點
下載積分: 4369 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2023-04-03
最后登錄: 2024-11-06
查看dgl4245123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-07-15 16:05
接了220還是380
非標自動化編程設計。。。17798956193
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go