不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 451 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2025-01-18
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-08 16:39
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。

配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右,

在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 687 點
下載積分: 1671 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-01-22
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-08 21:47
確定是690V,而不是660V?
如果用380V供電,兩組240電纜并聯,滿負荷時應該會發熱