不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
![]() |
之前一個項目上有一臺500kw的電機,一開始選定安川的變頻器,找供應商報價大概在20萬左右,后來老板改用ct的,便宜很多,具體多少就不知道。 配線方面2*240做一相,現場也是配電房單獨出一組配電線,配電房離現場大概280米左右, 在這種情況下,像這種大功率的電機使用那個電壓更好?690v電壓使用有什么需要注意事項?對比380v在成本方面會更低?包含配電線、變頻器、斷路器等設備上 |
---|---|
|
lch8478
級別: 略有小成
![]() |
380V電機也可以接入690V電路,有變頻器就行。10多年去某紙廠調試,變頻器是690V的ABB ACS800 400KW,可是看電機銘牌就懵逼了,采購買的電機是380V額定電壓。最后把電機繞組改星接將就用了。 |
---|---|
|