樓主  發表于: 2024-07-02 10:04
圖片:
最近在畫電路圖了,遇到個問題就是不知道那個互感器的電流比怎么算,具體問題就是如何根據開關上標注的額定電流來計算互感器的電流比。在網上看到個回答是說用1A或者5a的二次電流去除以一次電流,然后一般選擇空開有個1.2-1.5的系數,所以可以知道我這個圖上630A的空開的電流最大的630/1.5=420A左右,取個整數400吧,然后就能得出我這個圖上的要裝的互感器的電流比是400/5,不知道我這樣推理對不對,希望大佬解答一下,先提前謝謝各位大佬啦!
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1351 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-07
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-04 11:05
首先說的是 電流互感器 選擇 不能按照   空氣開關大小選擇,應該根據你后面負載性質以及你導線載流量選擇。選擇互感器變比太小容易過載燒毀,太大則 誤差 就太大。