C#上位機與fx5u連接,C#上位機要怎么連接,fx5u要配置什么,如果fx5u的IP是10.60.105.3這要怎么連接
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-27
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-30 18:17
走MC協議或者用MX Compent
樓主留言:
要在plc里面配置嗎?
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-27
查看13821917697的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-07-01 09:47
MC協議的話是要配置的 在CPU屬性里面 要指定端口,MX Compent的話 要先在電腦上裝這個軟件然后再配置這個軟件跟5U的鏈接,類似OPC的東西