ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1826 個
工控威望: 1972 點
下載積分: 114805 分
在線時間: 1979(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-03-27
查看ljb6688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-24 11:56
在用的三菱FX5U-80MT的PLC,用脈沖方式帶了12軸,程序正常跑了幾十個循環后(伺服動作正常),突然就有伺服不動作現象。怎么會有這種不穩定情況呢?請老師指導評論
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 255 點
下載積分: 405 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2025-03-19
查看twtynijj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-24 17:05
直接看哪幾個標志位 驅動中 肯定有還在接通的�。。∫话憬� 意錯過一個掃描周期。。。就可以��!邏輯上的問題�。�!完成以后 再執下一條定位��!