想請教一下各位大哥,臺達PLC控制4個伺服,PLC型號是EH3,看了下手冊,說要按照這個表去配置IO,比如我四軸都用上了,這個表的那些輸入輸出點都會被占用嗎,比如說這個Z相編號(X1、X5、X11、X15)這個點會被占用嗎?能否接入其他信號?會不會對伺服的控制有影響
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 130 個
工控威望: 366 點
下載積分: 813 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2025-01-25
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-21 13:55
不用Z向信號的話就不占用這個點,回原點就用系統ZRN指令就行