lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-19 23:13


為了好要尾款,寫這個停機程序可以實現嗎?調用時鐘庫指令,設定24年6月21日9點時間到,置位斷電保持寄存器M4.4為ON,停止運行,解鎖程序是按下急停,啟動和停止按鈕同時按下15s后斷開鎖機程序,復位M4.4,系統可以重新啟動。這樣寫可以嗎?目前PLC是200smart的,,因為客戶可能平砄掳鄷?huì)拉閘,拉閘是不是內部時鐘就不跑了,是不是需要買一個288-5BA01的時鐘卡來實時計時。。如果客戶拔下時鐘卡來,這個程序是不是也沒有用?還有就是解鎖置位M4.5,以后這個狀態位會一直保持斷開嗎?我設置了斷電保持,萬一不置位了,設備是不是又會停機。謝謝大家
minghe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 221 點
下載積分: 3171 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-12-24
查看minghe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-20 09:31
按這個思路解鎖可以增加HMI輸入解鎖碼,S7-200SMART內部超級電容斷電保持數據官方定義7天,需要保持更長時間就需要加裝電池模塊,但目前2.8的固件論壇就有解密行業知名人士能搞定,所以這種做法僅能理論上支持你 ,項目回款也確實是個問題,個人認為遠程調試模塊+綁定防拆保護的方式或許更好,遠程維護更方便,也能達到你所想,當然應用層的技術矛與盾優勢也只是相對的,沒有絕對