樓主  發表于: 2024-06-17 12:24
一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
dingzyi
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 692 個
工控威望: 845 點
下載積分: 9370 分
在線時間: 464(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-12-24
查看dingzyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 18:14
機械硬限位是必要的,然后程序里再加位置限位,然后左右開關光電作為正負限位就完美了。這才是最安全的保護。       